Насколько понимаю, приборы - измерители петли "фаза-ноль" не измеряют это сопротивление непосредственно, а подключают к сети некоторое нагрузочное сопротивление и по падению напряжения вычисляют ток КЗ и сопротивление петли. Расчет делителя напряжения элементарен.
Дальше смотрим на время-токовую характеристику защитного аппарата (автоматического выключателя или плавкого предохранителя) и убедиться, что расчетный ток превышает тот, который обеспечивает отключение за заданное время (не более 0,4 сек, если не ошибаюсь). Для плавкой вставки - ток должен превысить 3 номинала, для автомата группы В - пять, С - десять.
Если внезапно измеренное сопротивление превышает расчетное (мы же знаем сечение, длину и материал жил кабеля или провода

) или превышает измеренное прошлый раз, мы можем подозревать неисправность электропроводки.
Есть приборы, которые подключают нагрузку активного типа и как результат выдают активное сопротивление ®; более дорогие измеряют полное (Z).